Hi TI team:
使用DRV8832控制阀门,现在有一个开阀到位检测,但是实际测试要控制开阀门的时间是2.5S,但是实际的时间要小于2.5S,可能会导致阀门开或关不到位的情况,如何分析出现的这种情况。
是的。你可以测量电磁阀的电感值,根据电感值、电压,以及要达到的工作电流值,计算一下这个时间。
另外,阀门是一种机械结构,从受到到电磁产生的力,到动作完毕也是需要时间的。