tps40007 OUTPUT PRE-BIAS整流管的开启

tps40007数据手册里说,在软启动期间,检测到第一个PWM脉冲后,控制器在后续周期慢慢地放开LDRV的脉冲宽度。

从波形图中可以看到,是将LDRV放在了HDRV上升沿开始之前,然后将LDRV的前沿脉宽被逐渐放开,直到符合1-D。

请问:为什么不是将LDRV挪到HDRV下降沿之后,然后逐渐放开LDRV的下降沿呢?

3 个回复