LM5033空载变压器输出电压正常(380v)
加轻载后(10k变阻器) 功率=14.4w 电源输入功率=17.9w 效率=80.4% 但是驱动波形的占空比已经达到46%
于是开始调节atl431的分压电阻 降低输出电压(380v—>300v—>200v) 降低的两个电压在空载时都没有问题
问题:在加载10k电阻后 电源开始频繁开关继电器进行保护(在没有调整芯片的Rt的情况下 两个效率都不及380v)
变压器骨架暂时无法进行改变的情况下 怎么解决带载问题