主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
我开发了一个应用程序、它通过以太网接收数据并通过以太网传输接收到的数据。 此开发的基本应用是 LWIP、代码工作正常。 在检查 HALCoGen 项目的结果时、我发现以太网接口是 MII。
查询是、当我尝试将接口从 MII 更改为 RMII 时、相同的代码不起作用! 如何使 RMII 正常工作? 我是否需要对此进行硬件和/或软件更改?
BR、
Sameer
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
为了使用 RMII 接口、PHYTER IC 需要进行几个硬件更改
PHYTER 的 RX_DV 引脚应被拉高。
默认情况下、PHYTER 的 x1引脚可连接到25MHz 时钟以在 MII 模式下运行、而应连接到50MHz 以在 RMII 模式下运行
进行上述硬件更改后、还请确保启用 MDCLK 和 MDIO 引脚、因为 HALCoGen 不会自动启用这些引脚、必须手动启用
--
谢谢、此致、
Jagadish。
您好 Jagdish、
那么,是否可以将此类硬件更改引入 https://www.ti.com/tool/TMDX570LC43HDK?keyMatch=TMS570LC43X%20HERCULES%20DEVELOPMENT%20KIT ?
此致、
Sameer。