This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28035:VSSA 的28035#39;s 引脚(PN 引脚编号21)

Guru**** 649970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/822487/compiler-tms320f28035-28035-s-pin-of-vssa-pn-pin-no-21

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:TI C/C++编译器

对于28035、为了 实现 ADC 和运算放大器缓冲器的预期性能、
Q1:需要或不使用单独的模拟接地?(然后将模拟接地平面和数字接地平面连接到单点)
Q2:如果需要单独的模拟接地、VSSA (PN 引脚21)是否应该连接到模拟接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)最好使用单独的模拟接地。 通常、模拟和数字接地连接到单点。 网上有许多资源详细介绍了实现这一目标的最佳做法。 对于 ADC、必须尝试防止任何数字噪声影响模拟性能。

    2)是的、VSSA 是"模拟接地引脚"、所以这个引脚应该连接到模拟接地。

    最棒的

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xufeihx、

    另外需要记住的是、尽管我们认为分离平面可提供更好的理论性能、但具有分离平面且设计不良的电路板通常比具有在数字和模拟信号之间共享的单个连续接地层的电路板具有更差的性能。

    我们的许多 C2000 EVM 使用数字和模拟电路共享的单个接地层。  通过最大限度地增大模拟和数字信号之间的距离以及最大限度地减小接地层与每个信号之间的距离、可以降低噪声。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、

    -xufehx