器件型号:TMS320F280034 只能写入此寄存器、不能写入其他两个相关的寄存器位。
SDK 没有相关接口、因此我编写的接口如下:
使能寄存器写入1、但未生效
UserData Ref 值设置为0x10
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
只能写入此寄存器、不能写入其他两个相关的寄存器位。
SDK 没有相关接口、因此我编写的接口如下:
使能寄存器写入1、但未生效
UserData Ref 值设置为0x10
您好!
写入 RX_MASTER_CTRL 寄存器时、值0xA5也需要写入到 KEY 字段中。 如果仅写入 DATA_FILTER_EN 位、则写入 将被忽略、这就是您无法看到存储器浏览器发生变化的原因。 可以尝试将代码的第19行更改为以下内容:
HWREG(base + FSI_O_RX_MASTER_CTRL) |= 0xA510;
为 FSI_enableRxUserdataCompare () 是您创建的函数、对吗?
此致、