器件型号:ADS7956 您好!
在我们的客户中、当在 AutoMODE1中运行时、仅接收 ch0数据的现象会发生。
当直流电机在客户的应用中运行时、这种现象很少继续存在。
外部噪声是否可能会导致这种现象?
此致、
YUto Sakai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在我们的客户中、当在 AutoMODE1中运行时、仅接收 ch0数据的现象会发生。
当直流电机在客户的应用中运行时、这种现象很少继续存在。
外部噪声是否可能会导致这种现象?
此致、
YUto Sakai
您好!
自动模式1将对已预编程的通道进行采样。 如果未选择任何通道、则此模式将无法正常工作。
您能否提供有关该问题的更多信息? 器件之前是否在模式1下工作、显示正确的预编程通道
然后、在没有任何变化的情况下、它停止扫描、仅显示通道0?
客户 是否 从不同的模式切换、并且模式1在被调用时不起作用?
客户的数字通信是否存在可能干扰预期通信的噪声?
此致
Cynthia