工具与软件:
你好
在主站和从站之间具有使用 CAN 总线收发器的电路。
我们希望检查将 CAN 总线转换为 RS485或 RS232的可能性
并使用 FO 传输数据、
有一种简单的方法可以实现这一点
好的
Varun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好
在主站和从站之间具有使用 CAN 总线收发器的电路。
我们希望检查将 CAN 总线转换为 RS485或 RS232的可能性
并使用 FO 传输数据、
有一种简单的方法可以实现这一点
好的
Varun
您好、Varun:
感谢您联系我们。 从 CAN 收发器切换到 RS485收发器相当简单。 RS485支持全双工和半双工配置(CAN 为半双工)、微控制器协议必须更改。
您是否有希望实现目标的方框图?
此致!
Andrew
什么是"FO"?
您是否需要隔离?
CAN 和 RS -485都是半双工总线;您应该能够简单地更换所有收发器。
RS -232使用单向信号、因此一个主器件需要单独的线路与多个从器件进行通信。
您好、Andrew
该 S/W 是由另一个小组制作的电路板的一部分。
而无需更改 S/W、这需要该组参与;
是否可以将其更改为我可以使用的 MODBUS
用于 Rx / Tx 的光纤( FO )传输
好的
你(们)好
感谢您的及时回复。
是的,我们确实需要隔离,为此我们考虑使用 FO。
对于 MODBUS、使用一个光纤发送器相对简单
根部和接收器。
问题是 CANBUS 的 S/W 需要一个 ACK 信号.
在不改变 S/W 的情况下、我想知道是否有任何简单的出路
就像这个来自 Mornsun TD3USPCAN 的模块?
好的
Varun
您好、Varun:
什么是 S/W? 从说明来看、您似乎在寻找 CAN 到 RS485的转换器、这是我们没有隔离版本的。 最可靠的方法是使用控制器在隔离侧的两种协议之间进行转换。 这是一个类似的帖子、可能会有所帮助。 (35) TCAN4550:CAN 至 RS 转485转换-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛。 如果需要、可以将非隔离式收发器与数字隔离器一起使用。
此致!
Andrew