https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1313176/drv8434s-drv8434s

器件型号:DRV8434S

你(们)好!

我们是否可以通过 SPI 为电机设置一次 DIR 和 STEP、而无需实时刷新步进命令的 SPI 消息。

并在我们要停止电机或更改速度 或方向时发送"停止"命令?

动机是减少主机 MCU 资源和实时处理  

Br

沙迦   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是不可能的。  若要采取某种步骤、必须每次都发出命令。   

    我们看到客户将 GPIO 用于硬件步进输入并使用 SPI 来改变方向。  对于实际的步进电机控制而言、这似乎是避免 SPI 流量过大的最常见方式。

    此致、

    瑞安