工具/软件:
尊敬的 TI E2E 社区:
我正在利用 BQ27Z561-R2 电量监测计开发电池管理系统 (BMS)。 我们工程低功耗的一项关键设计要求是、当系统未主动使用时、将 BQ27Z561-R2 置于关闭模式。
当我将 BQ27Z561-R2 从关闭模式唤醒以执行充电状态 (SOC) 读数时、尤其是在前一个放电期(例如唤醒前大约 10 分钟)之后、会遇到挑战。 唤醒后、我经常观察到报告的 SOC 值中立即出现“容量跳跃“。
我理解这种现象可能是 BQ27Z561-R2 使用电流电压测量值作为其开路电压 (OCV) 基准造成的。 尽管在读取 SOC 时没有活动电流消耗、但在前一个放电事件后电池电压尚未完全稳定。 这种不稳定的电压会导致基于 OCV 的初始 SOC 计算不准确、从而导致观察到的跳变。
我的问题是:
-
在将 BQ27Z561-R2 从关闭模式唤醒后、尤其是在放电时间段之后、我如何有效地缓解或防止这种初始容量跳跃?
-
BQ27Z561-R2 中是否有任何特定标志、状态位或寄存器可以监控、以便可靠地确定测量的电压(以及计算出的 SOC)是否稳定且准确? 我正在寻找一个指标、表明当前 SOC 值是否值得信任、并需要等待电压稳定。
-
是否建议在唤醒后、在读取 SOC 之前实施短延迟? 如果是、是否有任何可能有助于优化此延迟的通用指南或寄存器设置?
如有任何 TI 专家见解、最佳实践或具体的寄存器建议、敬请期待。
感谢您的时间和帮助。