This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:电源序列问题

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550663/lm3880-power-sequence-issue

器件型号:LM3880


工具/软件:

团队、

在以下电路中使用 LM3880MF-1AANOPB 时、出现问题并且无法正常工作。

您能帮助检查原理图吗? 是否缺少任何内容?

序列器件:LM3880MF-1AANOPB

降压:TLV62569DBVR x3  

故障波形。 电源序列功能无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    电路似乎正常。 我建议在上电期间检查 VCC (5V) 和 EN 引脚。

    EN 应低于导通阈值、直至 VCC 达到 5V。

    我还建议在出现问题时探测 Flag1/2/3。

    此致

    颐和