“线程”中讨论的其它部件:UCD9090, TPS38700
大家好,团队
你能不能用我的理解来检查吗?
对于配置为输出启用的所有 GPIO,在重置 UCD9090之前,定时 UCD9090浮动是否正确? 我们是否应该加上低拉力?
谢谢你,
德拉尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
你能不能用我的理解来检查吗?
对于配置为输出启用的所有 GPIO,在重置 UCD9090之前,定时 UCD9090浮动是否正确? 我们是否应该加上低拉力?
谢谢你,
德拉尼
你(们)好
并非所有 IOS 都是 Hi-Z 的默认值
请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/slvub50第3.3节。
如果客户对 Hi-Z 有担忧。 下拉较弱是正常的
此致
宜和
您好,Yihe,
我还有关于定序器和电压监控之间相关性的其他问题:
如果第一个问题可以,我不担心每个电源轨的订购问题?
此外,边距引脚和监控引脚之间的关联如何完成闭环边界?
最后,您是否有任何离散利润控制 IC 的建议? 我参见 TPS38700 (VRS10电源序列发生器)和 TPS38900601 (VRS12监控)。
谢谢你,
德拉尼
你(们)好
请参考此快速了解以了解顺序。
e2e.ti.com/.../53380.UCD90xxx-Quick-Guide.pptx
在满足以下条件之前,对于极限和监测,极限将不会开始:
滑轨达到其 POWER_Good 阈值
2.客户发出限位启用以开始限位。
我不确定是否有一个专用 IC 来支持极限
此致
宜和