This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561A:关于短路保护

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2561A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097358/tps2561a-about-short-protection

部件号:TPS2561A

 我想在产品出站检查期间检查过电流限制。 因此,我正在考虑对TPS2561A的输出端子短路以激活过电流保护。 在这种情况下,请告诉我TPS2561A是否会受到破坏。 另外,请告诉我TPS2561A短路是否会对TPS2561A造成任何损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它集成了电流限制和热关闭保护。 不会因对地短路而损坏。

    如果您有任何其他问题,请随时与我联系。

    如果您认为已解决,请帮助单击'Issue is resolved button'(问题已解决按钮)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案是它不会损坏,但请告知我们在产品装运检查过程中对输出短路时是否有任何需要牢记的地方。

    您好,Ryousuke,

    有关详细设置,请参阅数据表和用户指南。 尤其是输入和输出电容器。

    如果您有任何其他问题,请随时与我联系。

    如果您认为已解决,请帮助单击'Issue is resolved button'(问题已解决按钮)。

    谢谢。