主题中讨论的其他器件: TMS320F28379D、 LMG3411EVM-018、 LMG34XX-BB-EVM
您好!
我们有一个使用 LMG3411R050的全桥电路、该电路在故障 LED 激活(故障引脚低电平有效)时无法接收 PWM 信号。 这些开关由12V 隔离式电源供电。 我们尝试重置所有隔离式电源、它们工作正常。 但我们无法复位 FAULT 引脚。
是否有办法复位 LMG3411R050的 FAULT 引脚?
注:
- 开关未烧坏。 到目前为止、全桥尚未在高功率下进行测试。
- 微控制器的 PWM 信号(TMS320F28379D)是可用的、但不能到达 GaN 开关、因为 FAULT 信号与 PWM 进行 AND 运算以提供保护。