This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806:软启动

Guru**** 2002135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM5D1806
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137630/tpsm5d1806-soft-start

器件型号:TPSM5D1806

大家好、团队、

我的客户遇到浪涌电流问题。 在通电时   、TPSM5D1806因电流限制而停止之前的 IC。 客户希望增加 TPSM5D1806的软启动时间、但客户在 独立双通道配置中使用 TPSM5D1806。  

      TPSM5D1806中是否有任何降低浪涌电流、增加软启动时间或其他功能的想法? 如果您有任何好主意、请提供建议吗?

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于双路输出、软启动时间固定为1ms、无需变通。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    我明白了。 非常感谢您的回复。

    此致、
    Akihisa Tamazaki