您好,
我需要对我们的新设计进行电源管理、要求低于
1.input 24V
2.输出12V 电压
输出电流= 50A 或更高
你能推荐吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dengshan 您好、
您能否提供有关应用的更多详细信息: 应用的用途(汽车、工业、计算等)、可接受的开关频率、 输入电压范围、您是否需要对效率敏感的输入/输出隔离等 当我有更多详细信息时、我可以提出更好的建议。
此外、您是否试用过 TI 的 Webench 设计器? 在开始新设计时、它可以提供很多帮助: 推荐 IC、甚至提供原理图。 Webench 链接如下。
https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator
此致、
Eric
尊敬的 Eric:
它用于医疗产品、我们将使用您的控制器 DRV8432设计 TEC 模块、为 DRV8432的 VDD、GVDD、PVDD 提供12V 输出功率、但 TEC 具有高达13.9Amps 的高电流、 我们将使用4个 xTEC、因此我们需要一个具有50安培或更高电流的24V 输入/12V 输出解决 方案、顺便说一下、TEC 模型为 XLT2418、请参阅下图。
BR
Jerry
我明白了。
首先、您是否需要24V 到12V 的隔离? 这将驱动拓扑。
其次、24V 输入和12V 输出的容差是多少?
第三、您是否具有目标 开关频率?
谢谢、
Eric
[/报价]您好 Eric,
首先、您是否需要24V 到12V 的隔离? 这将驱动拓扑。
---- 我不需要隔离,我不在乎这一点。
其次、24V 输入和12V 输出的容差是多少?
---- 24V±5%,12V±5%
第三、您是否具有目标 开关频率?
---- 不、我没有、我只关心12V 输出和电流。
BR
Jerry
您好、感谢您提供的信息。
我相信两相降压稳压器能够很好地满足您的需求。 事实上、我们的参考设计非常接近您的需求。 此设计已经过全面组装、测试和记录。 它基于 LM5119。
https://www.ti.com/tool/PMP10260
此设计的输入电压为24V、输出电压为14.4V、电流为60A。 您可以通过更改电阻分压器网络(R39、R40、R42)轻松地将 Vout 从14.4V 更改为12V。