主题中讨论的其他器件: 、TPS1663
您好!
首先、简单地说、TPS2492的设计计算器目前缺少过压、因此、虽然建议使用欠压(UV)电阻器、但不建议使用过压(OV)电阻器值。
这是否可能在将来添加、因为这样会有所帮助?
现在我要回答两个问题:
1) 1) OV 和 UV 阈值对电阻器容差的敏感性如何? 我们目前在评估板 TPS2492EVM-003上看到、与理论 UV 和 OV 电压阈值的偏差比预期的要大。
同样相关的是 、您是否有用于 UV 和 OV 的 x3电阻器链的任何建议起始值?
2) 2)对于将 UVEN、电源正常和故障信号路由到 MCU、您有何建议?
例如、UVEN、x3 OV 和 UV 设置电阻器上的电阻器比是否足以满足 MCU IO 引脚(通过 UVEN)检测到的较低电压的要求?
我将 TPS2492用于多个24V 和48V 通道。
非常感谢、
Peter Seetal