主题中讨论的其他器件: LM5020
您好!
我们的产品使用 LM5045全桥转换器。
在测试浪涌时、我们发现48V 的直流总线电压在1000V 差分浪涌时具有120V 的峰值浪涌。
在本例中、您认为 LM5045正常工作了什么?
因为我们看到一个开关 MOSFET 曾经断开过。
此致、
月亮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Moon、
LM5045的最大输入电压额定值为105V、如以下数据表中的规格所示。 因此、如果峰值浪涌为120V、则 LM5045将不太可能工作。
LM5045在100V 以上的应用中确实可以选择使用外部启动稳压器进行偏置、如数据表第26页所示。 如果标称 Vin 为48V、且仅在120V 时出现临时浪涌、则启动稳压器可能工作。 但是、理想情况下使用电压较低的独立直流总线对 LM5045进行偏置。
此致、
王永平
大家好、Moon、
感谢您提供原理图。 这有助于我更好地了解您的问题。 如果输入电压为1000VDC、则需要另一个偏置电源或外部启动稳压器来保护器件。 由于您使用的是 LM5020的反激式拓扑、 因此 UCC28C56EVM-066 就是一个很好的示例。 这是一款经过验证的电路板、可将高达1000VDC 的电压转换为~15VDC。 下面的捕获是红色圆圈内的外部启动稳压器 EVM 的原理图。 您可以在 EVM 数据表中找到此原理图和更多信息。
此致、
王永平