主题中讨论的其他器件: TIDA-00195
尊敬的先生:
我们希望使用类似于 TIDA-00195的 ISO5852S 来设计逆变器。
在该模型中、所有六个 FLT 信号都连接在一起、并使用一个10kOhm 上拉电阻器。
请帮助我们解决以下问题。
当我们将所有 FLT 信号与 IN+连接时、它会在正常运行期间降低 FLT 输出电压。 建议在 FLT 输出和 IN+之间使用逻辑门。 每当在任何一个栅极驱动器中发现故障时、我们希望关闭所有驱动器。 我们应该使用8个输入逻辑与门 IC (来自 FLT 信号的6个输入并将 VCC 连接到剩余的2个输入。) 您能否为此应用推荐 TI 的合适与门 IC?
2.我们是否在 TIDA-00195电路中获得了全局关断选项?
3.云您建议使用一些与 ISO5852S 兼容的5V 缓冲器电路
我们使用 NXJ2S2405MC 直流转换器为栅极驱动器提供5V 电源。 最大负载电流为400mA。 您能否确认它是否可以处理6个栅极驱动器?
谢谢、此致、
Rajasekaran。