[参考译文] LM43603-Q1:引脚15/16 (PGND)- GND 连接问题

Guru**** 1555290 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43603-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902768/lm43603-q1-pin-15-16-pgnd---gnd-connected-issues

器件型号:LM43603-Q1

你(们)好

我的客户应用了 LM43603-Q1。

问题:

如果引脚15/16 (PGND)引脚未连接到 GND、可能会出现问题。

其他 AGND 和 PAD 引脚连接到 GND。

 

参考资料:

上述条件下消耗的电流增加到正常水平的两倍。

 

原理图

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim Andy、

    PGND 应始终连接到电路板 GND。 AGND 和 PAD 不被设计成具有高电流流流过它们。 如果所有功率级电流都被强制通过 AGND 和 PAD、则功率损耗增加是正常的。 正常运行时必须使用 PGND。