[参考译文] TPS1HC30-Q1:ICL_ENPS 和 IOVCR 的持续时间

Guru**** 648580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163265/tps1hc30-q1-duration-of-time-for-icl_enps-and-iovcr

器件型号:TPS1HC30-Q1

您好!

从检测过流到限制流向 ICL 的电流、持续时间是多久?
我的客户对 ICL_ENPS 或 IOVCR 流的时长感兴趣。

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taki-San、

    大脉冲(OVCR)情况下的快速响应大约为1us 至1.5us。 电流限制抗尖峰脉冲有效时间通常为2.5us。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、您好!
    感谢您的快速响应!

    1、最小值和最大值分别为1us 至1.5us、这一顺序是否来自设计目标、仿真结果或测量结果?  

    2.在最坏的情况下、1.5us 是否可以用作估算流经 PCB 或线束上线路的峰值电流的值、以防止对其造成损坏?

    此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taki-San、

    快速 响应来自设计目标、仿真结果和测量结果。 请注意、这是一个响应时间、器件会在热短路等快速电流斜坡的情况下开始关闭。

    规格是响应时间。 电流的实际时间也将取决于负载和线束电感。 例如、一个非常大的电感器可以降低正常闭环响应(2.5us)触发的电流斜升速率、而不是快速响应。 但在这种情况下、电流不会达到 I_OVCR。

    谢谢、

    Shreyas