器件型号:TPS1HC100-Q1

您好、专家、

我对 TPS1HC100-Q1有几个问题:

正如您在下面看到的、相对分流器的阈值比绝对热关断更严格。 因此、相对的总是首先发生。 那么 、在什么条件下、会发生绝对热关断?

TPS1HC100-Q1如何检测 GND 损耗? 通过监控 IC_GND?  

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    1:当结温达到数据表中提到的绝对关断阈值时、会发生绝对热关断。 只有当控制器和功率 FET 之间存在显著的热差时、才会发生相对热关断。

    2.该器件监控内部生成的基准和诸如 IC_GND 等引脚。 为了使 GND 损耗正常工作、我们需要 IC_GND、散热焊盘和电流限制接地是连接到系统接地的一条迹线、如图所示。

    谢谢、

    Shreyas