您好!
在本例中、我们使用分流器(电阻器)测量电流。 随着电路板温度的变化、我们几乎看不到对 TPS40422测量的影响。 而该部件的功耗增加了40%。 TPS40422配置正确。 另一方面、如果我们在该部件上施加电阻负载、我们会看到影响。 我觉得我们无法测量信号的动态部分。 我们在两相同步降压控制器中使用 TPS40422。 连接后,您将在分流电阻器 R2914处找到两个信号读数。测量通过电阻器 R2914进行:
您是否了解问题的原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是的、当电路板上升时、电流不是真的。 例如、TPS40422在25°C 时测量的电流为5000mA、在80°C 时测量的电流为5500mA。 根据我自己的测量值、我在80°C 时期望7000mA (此测量值为真)。 我已经测试了一个电阻负载(在 R2914之后、在 PU_V_CORE 和接地之间)、并且我看到对温度范围的同样影响(25°C 时为+1000mA、 85°C 时为+1000mA)。 我的印象是、芯片到达时并未测量信号的整个频谱。
您的芯片设计为使用感应电阻器、请参阅图11。 使用 TPS40422数据表中的感测电阻进行电流感测=>
在线圈的 DCR 电阻器上使用感应电阻器有问题?
尊敬的 Vincent:
电流读数的计算公式为:VCS/(IOUT_CAL_GAIN*Tcompensation)
VCS 是 CSP 和 CSN 之间的电压。
Tcompensation=1+(T-25)*0.0039是温度补偿。 T 是温度读数、0.0039是铜温度系数。
IOUT_CAL_GAIN 由 PMBus 设置、它应等于 DCR 值或感应电阻器值。
谢谢
钱