您好!
我们希望进行 FRA 测量。 我们认为反馈环路被移除、然后通过电阻器施加信号
您是否会告诉我们在 FRA 测试时如何应用 TPS40400的信号源?
此致、
渡边俊弘
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Watanabe-San、
当您进行波特图测量时、系统将处于闭环状态。 您通常会将一个50欧姆电阻器与反馈电阻器串联、并在该50欧姆电阻器上注入信号(Vinj)。 输出将在 Vout 处测量。 Vout/Vinj 之比将为您提供环路增益、您可以使用该增益来分析稳定性。
请参阅本文档中的图10。
https://www.ti.com/seclit/ml/slup386/slup386.pdf
此致、
Gerold
您好、Watanabe-San、
参考数据表中的图21、您可以在 R11上注入信号、而无需额外添加50欧姆的串联电阻。 请注意、VSNs+和 VSN-用于遥感。 因此、从技术上讲、VSNs+和 VSN-放大器的输出是 Vout (位于差分放大器之后、称为 DIFFO)。 R11电阻器是注入信号的50欧姆电阻器。 您可以监控 DIFFO 引脚上的输出以查找环路增益。
此致、
Gerold