您好!
我们收到了客户关于 TPS61041的问题。
请帮帮我们。
[问题]
根据数据表、电感器电流的浪涌电流在启动时发生。
他们认为软启动周期的结束是发生这种现象的原因。 他们的理解是否正确?
-是否有任何解决方案可防止浪涌电流?
他们在原型上使用 IC。 它们存在问题、即由于此浪涌电流、电池的源电流超出额定值。 因此、他们想知道如何减小浪涌电流。
此致、
tateo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
 我们假设这种现象是通过以下步骤发生的。
1:IC 已启用
2.启动软启动(从 ILIM/4开始256个周期、然后从 ILIM/2开始256个周期)
3.进入满电流限制的延迟时间(这会导致浪涌电流)
4.完成软启动周期(释放满电流限制)
软启动周期由时钟周期(256 + 256个周期)决定。 因此、我们假设 IC 无法延长启动周期。 并且浪涌电流似乎超出了最大电流限制。 我们假设延迟时间进入满电流限值会导致电流限值未调节。 这是我们的理解是否正确?
如果我们的理解正确、我们需要缩短延迟时间。 是否有任何解决方案?
此致、
tateo
您好、我认为输入电流与电感器电流相同。 有关详细信息、请参阅随附的文件。
e2e.ti.com/.../TPS61041-TINA-Startup_5F00_18DEC18.pptx
此致、
tateo