主题中讨论的其他器件:TMUX1574、 TMUX4051
您好!
我想问一下将14个热敏电阻多路复用到8个 GPIO 引脚的可能性。 对于不会超出 CVDD 上5mA 输出限制的开关、您是否有任何建议? 7个用于测量的 GPIO 1个用于开关的 GPIO。
我还想问是否可以在某个地方添加 LED 来指示 BQ 芯片的活动状态? 在评估设计中、它连接到 AVDD、但在设计指南中指出、我们无法将任何负载连接到 AVDD。 请您澄清一下我们是否可以放置 LED?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请参阅开关 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmux4051-q1.pdf?ts=1676923519495&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTMUX4051-Q1、 其电流为数十 uA。
AVDD 通常提供30mA 的电流、因此可以驱动 LED、而不是有噪声的负载。
感谢您的回答。
您能否确认 https://www.ti.com/product/TMUX1574 也适用? 因为对于 TMUX1574、TMUX4051至少需要4个周期来获得所有温度、而不是2个周期。