大家好、
如果不需要 OVP UVP、如何设置它? 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如果不需要 OVP UVP、如何设置它? 谢谢
尊敬的 Jimmy:
您可以将 UVLO 引脚连接到输入电压以删除 UVP 功能。 不要让它保持悬空。
(数据表第18页、第9.3.1节)
对于 OVP 功能、 请允许我检查如何禁用该功能。
此致、
阿鲁什
Jimmy:
您是希望禁用 OVP 功能、还是您的应用不需要该功能。 如果您的应用低于33V、则您可以将 OVP 引脚与 RTN 连接、RTN 将使用默认的33V OVP。 您能确认一次吗?
此致、
阿鲁什
大家好、
客户不需要 OV UV 功能。
我只是让 UV 引脚连接到 Vin、让 OV 引脚连接到 RTN。 这一切。 对吧?
Jimmy:
连接到 RTN 的 OV 引脚将为您提供大约33V 的 OVP。 客户对此是否满意?
此致、
阿鲁什
还好,谢谢
大家好、
到 RTN 的 OV 引脚将在33V 左右提供 OVP。
连接到 RTN UV。 检测点的电压是多少?
你好、Jimmy、
如果 UV 引脚连接到 RTN、则器件将使用默认电压作为检测点。 这些默认值为14.9V (上升)和13.8 (下降)。
此致、
阿鲁什
大家好、
但是、如果不需要 UV、您告诉了我、只需联系 Vin 即可。 我希望即使 Vin 降至零、也绝不会触发 UV。 对吧?
尊敬的 Jimmy:
我们可以禁用 UV。 选择默认 UV 或可配置 UV。
此致
G·库纳尔