器件型号:TPSM5D1806E 您好、专家:
对于 TPSM5D1806E 器件、
我要将前一级的电源正常输出连接到 EN1以进行电源定序? 我是否应使 EN2/Ishare 保持打开状态?
如果我未将通道2连接到 PG 信号、那么通道2是否默认开启?
此致、
费利克斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家:
对于 TPSM5D1806E 器件、
如果我未将通道2连接到 PG 信号、那么通道2是否默认开启?
此致、
费利克斯
是针对双路输出或一路输出(并联输出)配置的系统、如上图所示。
MODE1和 MODE2电阻器可设置配置。
如果 MODE1配置为双路输出、则需要控制 enable2引脚以打开/关闭通道2。
如果 MODE1配置为并联输出、则如您提供的剪辑中的数据表所述、使 EN2/ISHARE 保持打开状态。
当 MODE1为10.7k Ω 时、多功能引脚根据不同的功能进行配置。