[参考译文] UCD90320:在交流下电上电期间复位了 PMON 复位计数

Guru**** 1785650 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350731/ucd90320-pmon-reset-count-was-reset-during-ac-power-cycle

器件型号:UCD90320

团队好,

UCD90320的复位计数(FW 3.0.0.3330)在交流下电上电测试期间复位、请帮助检查并提供反馈、谢谢!

e2e.ti.com/.../Axx_5F00_PMON_5F00_1107_5F00_V19_5F00_load_5F00_from_5F00_the_5F00_board.tifsp

Br、

海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    您是否是说在交流电源循环后复位帐户恢复为0?

    您可能没有足够的保持电容来支持欠压期间的日志记录更新。 因此、重置帐户无法更新。  

    此致

    颐和