主题中讨论的其他器件: PMP6812、 PMP6672、 TPS23731
大家好!
我想获得有关 为我的器件实现冗余电源的最合理方法的建议、具体方法是通过 2个直流电源和1个 PoE 作为备用电源为其供电。
我的终端设备需要12V、5V 和3.3V 电压输出、并将消耗大约3-25瓦的功率。
两个直流电源都提供12V 输出电压。 但是、将从一个电源消耗功率-来自直流电源的功率将通过电源多路复用器例如 TPS2124Y 进行切换。
对于 PoE 设计、我要使用 TPS23754并将其与 ORing 选项配合使用。
我关心的问题是:
1.在这种情况下使用 ORing 选项2并设计具有3个输出电压的反激式转换器是否更好?
2.或者可能使用 ORing 选项3并使用另一个直流/直流转换器为我的设备提供12V、5V 和3.3V 电压是更好的选择?
我已经分析过 TI 的一些参考设计、但无论如何、我想确保器件能够正常工作并且尺寸不会过大。
感谢任何帮助!
此致、Andrzej