器件型号:UCD90320 工具与软件:
嗨、团队:
思科在其设计中使用了我们的 UCD90320。
关于依赖关系、必须满足这些条件才能使器件上电、对吧?
如果满足要求、并且在正常上电后、如果其中一个 GPIO 不满足要求、器件是否会自动关闭?
BR、
COMI
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
否、如果相关性发生更改、器件不会关闭。
此致
Yihe
您好、Yihe、
那么、在电源轨加电后、如果更改了导通电阻、电源轨仍然加电、对吧?
而断电状态仅取决于"OFF"、对吧?
BR、
COMI
你(们)好
导轨打开后、依赖项变化不会影响它。
关闭依赖关系不会触发关闭、因为它只是一个条件。
请参阅此指南以了解更多信息
e2e.ti.com/.../3362.UCD90xxx-_807B13667F4F28754B628A51_.pptx
此致
Yihe