[参考译文] TPS2410:对直流/直流环路的影响

Guru**** 2506605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376281/tps2410-impact-on-dcdc-loop

器件型号:TPS2410

工具与软件:

大家好、团队成员:

如果直流/直流的遥感连接到 TPS2410的下游级、TPS2410是否会影响输出电压和直流/直流 SOURCE1的环路? 请帮助评论。

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您希望将直流/直流电源连接到 VOUT。 是这样吗?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shiven、ć

    我需要 将 TPS2410放置在  直流/直流转换器的输出侧、以实现反向电流保护。 考虑到 TPS2410/ORing 的阻抗和线路损耗、我  将把 DCDC 的遥感连接到电路板的连接器上、即 TPS2410/ORing 的输出侧。

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    这是为什么呢?

    这样做应该没有问题。

    此致、

    Shiven Dhir