工具与软件:

嗨、团队:
我的客户使用 LM3481为 IGBT 供电。 初级侧的 VIN=24V。 Vout1=5V/GND--Vout2=+15V/GND1 -500mA -200mA Vout3=-15V/GND1-- -200mA。 他们的测试要求是:在满载情况下、次级侧可以按照 OCP 进行测试。 清除 OCP 后、输出应自动恢复。
以下是500mA 电流情况下的5V 满负载。 黄色表示负载电流、绿色表示 Vgs。

下面是 Vout1的缩写。 黄色是短路电流、绿色是 Vgs

清除短路后、黄色表示正常负载电流、但 Vgs 无法从 LM3481恢复。 正常工作频率为130kHz、OCP 频率为12kHz。

您能帮助建议如何在 OCP 清除后将 Vgs 恢复到正常工作条件吗?