工具与软件:
您好!
内容详见产品说明书
"为了更好地防止出现硬接地短路情况(当启用 ENx 引脚时、会发生对 GND 短路
突然)、器件实现了快速跳变保护、以在限流之前关闭相关通道
设置闭环。 快速跳变响应时间通常小于1 μs。 凭借这种快速响应、器件
可以实现更好的浪涌电流抑制性能。"
因此在某个电流值时、它决定存在硬短路 并启动快速跳变保护。
Q1快速跳变保护在多大的电流下取代电流限制功能?
Q2:设备在不损坏的情况下可以承受的最大短路电流是多少?
原因是在使用24V 14 A 电源单元进行硬短路测试时、器件发生故障、如下所示

此致、
Chris