器件型号:TIDA-010085

我想知道 TIDA-010085参考设计中的"C"线是如何连接的。 ISO_GND 是否连接到 HVAC 系统中的"C"线路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adnan:

    在此设计中、ISO-GND 未连接到 C 线、而是悬空接地(每个 SSR 的栅极驱动器的隔离轨的一部分)。 C 线将来自120V->24VAC 变压器、是每个 SSR 的公共连接、可用于为 SR 板的其余部分供电。  