请问一下
F280049 使用内部LDO产生1.2V电压 ,需将第73脚VREGENZ 设成LOW 内部就会产生1.2V电压
那第80脚 VDDIO_SW 跟 第82 脚 VSS_SW 还需要输入3.3V吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问一下
F280049 使用内部LDO产生1.2V电压 ,需将第73脚VREGENZ 设成LOW 内部就会产生1.2V电压
那第80脚 VDDIO_SW 跟 第82 脚 VSS_SW 还需要输入3.3V吗?
你好,即使没有使用1.2-V Switching Regulator也需要连接第80脚 VDDIO_SW 跟 第82 脚 VSS_SW 的。
第73脚VREGENZ 设成LOW 内部就会产生1.2V电压 , 第81脚VSW跟第83脚VFBSW 就可以当作GPIO用
请问是吗?
是的,拉低VREGENZ即表示使用内部1.2-V LDO。只要不使用内部DC-DC就可以释放第81脚VSW和第83脚VFBSW作为GPIO口使用。注意的是VSW内部有一个大约100pF的电容,不太适用快速开关的应用场合。
为何没有使用1.2-V Switching Regulator也需要连接第80脚 VDDIO_SW 跟 第82 脚 VSS_SW
这点文档没有说明,但是有说明即使不使用也需要连接,你可以找一下