在学习UCC3895官方给的手册时,有一个问题不太理解,当CS端的电压小于2V时,正常工作;当CS端电压达到2V时,进入逐周期过流保护的模式,这个是不是可以理解为恒流模式?另外,CS端电压达到2V就会进入保护状态,CS端的电压又怎么会达到2.5V进而进入短路保护模式呢?不太理解逐周期过流模式和短路模式之间是如何切换的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在学习UCC3895官方给的手册时,有一个问题不太理解,当CS端的电压小于2V时,正常工作;当CS端电压达到2V时,进入逐周期过流保护的模式,这个是不是可以理解为恒流模式?另外,CS端电压达到2V就会进入保护状态,CS端的电压又怎么会达到2.5V进而进入短路保护模式呢?不太理解逐周期过流模式和短路模式之间是如何切换的。
HI
这个就是过载保护,芯片反馈是用电阻分压,也就是恒压设计。
如果是恒流设计,是采用sense电阻做电流反馈才是恒流设计。
您好,我其实是不太明白CS端的2V保护和2.5V保护是怎么切换的,如果2V就触发保护了,CS端在什么情况下能到2.5V呢?
HI
见datasheet 第7页规格表CURRENT SENSE, 过流保护门槛是2.5V, 正常工作时峰值是2V.