Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
协调器协议栈:Z-STACK 3.0.1
终端是一把门锁 芯片型号:silicon labs EM3587 Home Automation 1.2
其他终端和路由器加入网络都没有问题,唯独这把门锁始终被踢出网络。如果这把门锁不直接连接协调器,而是通过连接路由器加入网络就没有这个问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
从抓包文件看除了协调器只有一个路由器在网络拓扑中
对silicon labs EM3587不熟悉,似乎是radio通信存在问题
可能是不同设备商的设备兼容有问题,zigbee 3.0有更好的兼容性,或许你应该将两者的协议栈都升级为基于zigbee 3.0的规范