我们都知道,I2C接口需要在总线上连接上拉电阻。如果主控使用MSP430F5系列,起内部带有上拉功能,可以使用这个上拉功能,而省却外部两颗电阻吗?
(这个仪器的电路板空间实在是有限)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们都知道,I2C接口需要在总线上连接上拉电阻。如果主控使用MSP430F5系列,起内部带有上拉功能,可以使用这个上拉功能,而省却外部两颗电阻吗?
(这个仪器的电路板空间实在是有限)
Felix Jiang 说:谢谢,也就是说,当430的i2c接口功能被使能的时候,内部上拉功能还是能够起作用的,是吧?
我们都知道,I2C接口需要在总线上连接上拉电阻。如果主控使用MSP430F5系列,起内部带有上拉功能,可以使用这个上拉功能,而省却外部两颗电阻吗?
(这个仪器的电路板空间实在是有限)
内部上拉电阻大约35K,如果你的IIC通讯速率低的话可以。如果跑得很快,建议还是外部上拉。
[/quote]
[/quote]
是的,具体可以实验验证一下。慢速。对照示波器波形
OK, 等实验完了,也跟大家公布一下。
juring_2016 说:谢谢,也就是说,当430的i2c接口功能被使能的时候,内部上拉功能还是能够起作用的,是吧?
