  • RE: [参考译文] BQ79718B-Q1:无法使用 F28P55x LP 通过 SCI 从 BQ797 芯片读取电芯电压。

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 嗨、Benjamin、 1) 我不使用 BQ9600 桥接器。 在示例中、我看到 autoAddress 函数受标头 is_79600_bridge 保护、在我的情况下这是错误的。 #if IS_79600_BRIDGE == TRUE //WriteReg(0, 0x2004, 0x0000,2, FRMWRT_SGL_W); delayus(100); …
    • 5 个月前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] EK-TM4C123GXL:无法理解采样序列发生器的工作原理

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 是否有充分的理由使用 DRM (直接寄存器操作)样式进行编码? TivaWare SDK 包含可轻松配置 ADC 序列发生器的外设驱动程序。 SDK 中有一些 ADC 示例可帮助您快速入门。 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals\adc C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0…
    • 1 年多前
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: [参考译文] ADS1261:在启用内部基准的情况下、电流源和测量不工作

    admin
    admin
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Kupe: 欢迎来到 E2E 论坛。 当您说" 内部基准启用时、测量不工作"时、您是否认为 RTD (PT1000)测量不工作? 您能说明一下"两个电流源都未激活"吗? 启用内部基准时、仍然可以在 ADC 上使用 IDAC。 当你说"如果 REFENB 被禁用,测量是工作的,但当然,有错误的值作为电流源不应用",我相信这是…
    • 1 年多前
    • 数据转换器(参考译文帖)
    • 数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] ADS124S08:关于使用 ADC&#39的注意事项的查询

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08 , ADS131M04 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1385962/ads124s08-inquiry-on-considerations-for-using…
    • 已回答
    • 1 年多前
    • 数据转换器(参考译文帖)
    • 数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] AMC1035-Q1:2.5V 对 CLK 信号的依赖

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Saraswathy、 1. 不需要、内部基准运行与输入时钟频率无关。 2. 内部基准可拉取或灌入 5mA 电流、旨在用作测量 RTD 或热敏电阻的偏置源。 该基准也可用于其他目的、但在这些情况下、您可能需要添加 RC 滤波器来降低噪声。 由于需要为大于 1nF 的输出电容添加串联电阻、由于滤波器电阻两端的压降、这将影响负载精度、因此在这种情况下、我建议使用外部缓冲器。 …
    • 7 个月前
    • 数据转换器(参考译文帖)
    • 数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: [参考译文] BQ76952:TS3引脚连接到 NTC 并配置为 ADCIN 不会在某个时间读取温度值。

    admin
    admin
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Alexis: 1.我正在对 TS1和 TS3引脚进行编程以报告原始 ADC 计数、不想使用多项式。 2. 我使用带有 AFE 和 STM MCU 的定制板、并使用 MCU 通过 I2C 对 AFE 进行编程、因此没有.gg 文件。 这就是我列出读取和写入序列的原因。 但下面是我要配置的所有寄存器及其值。 Power Config 寄存器(0x9234) = 0x2C80…
    • 1 年多前
    • 电源管理(参考译文帖)
    • 电源管理(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] ADS1120:4 线 RTD 和电压输入

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Gaurang: 欢迎来到 Texas Instruments E2E 论坛、感谢您关注我们的 ADC! 从电路的说明中可以看出、您似乎正在创建一个与数据表“典型应用“部分中的 4 线 RTD 测量示例类似的电路。 使用 AIN2 测量额外的模拟电压听起来是合理的。 将模拟电源作为电压基准时、0V 至 2.5V 的电压范围应该很好。 新一代 ADS1120…
    • 4 个月前
    • 数据转换器(参考译文帖)
    • 数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
  • [参考译文] PROCESSOR-SDK-AM437X:TSC_ADC0_and_generic_Purpose ADC

    admin
    admin
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563152/processor-sdk-am437x-tsc_adc0_and_general_purpose-adc 器件型号: PROCESSOR-SDK-AM437X 工具/软件: 尊敬的团队: 我们目前正在我们的工程中使用…
    • 8 个月前
    • 处理器(参考译文帖)
    • 处理器(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • RE: [参考译文] ADS124S08:启用基准缓冲器时 REFN 输入上的最小电压

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Bryan、 ADC 实际上配置为使用电流源和一个“低侧“基准电阻器来测量一些 RTD 探头、输入端和基准端具有全差分输入滤波器。 我仍可以配置电路板以将 REFN 连接到 AVSS、因此我将这样做。 如果您要保持此配置、我建议在 REFN 滤波电阻器和接地之间添加一个小型偏置电阻器来提升此电压、并一起避免此问题。 这是我的第一种方案、但我需要知道升压需要多大的电压。…
    • 7 个月前
    • 数据转换器(参考译文帖)
    • 数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
  • RE: BQ76907:充放电过温的设置的阈值怎么计算具体温度

    Daniel
    Daniel
    您好 这取决于 TS 引脚是用于测量热敏电阻还是用作通用 ADC 电压测量。这可以在 Settings:DA Config [TSMODE] 中配置。 TSMODE = 0:配置为外部热敏电阻 TSMODE = 1:配置为 ADC 电压测量 如果 TS 引脚配置为外部热敏电阻,则 LSB 为 91.55 uV。对于您的情况,这意味着充电保护阈值为 55 * 54(寄存器的 LSB 步长)* 91.55 uV。 OTC阈值=55*54*91.55=0.27324V 如果 TS 引脚配置为 ADCIN,则…