感谢您提供的链接,看了链接中Ryan的回复, 指出 内部测试信号用于验证ADC的功能和性能,它不能用于校准整个信号链,也不能用于增益校准。
另外看下面帖子Dale回复,如果使用内部基准电压1.2V,基准电压会有一个衰减,即衰减1.2/1.25倍,实际基准电压应为 1.2/1.25*1.2=1.152V。这样计算 DC test signal电压为153.6mV。另外,我猜测2/15这个比例应该也有误差,如下帖子Dale回复我们没有DC test signal的准确性的数据
ADS131M06: Accuracy…
Part Number: TMS320F280049 Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06 MCU SPI能输出时钟信号,SOMI能接收外部输入信号,但是SIMO无输出信号,一直为0
IO映射:
RESET :GPIO56
DRDY :GPIO27
SCLK :GPIO26
SOMI :GPIO31
SIMO :GPIO30
SPI从设备为ads131m06,不管mcu发出什么数据,SIMO上捕获到的数据总是0.
将GPIO30配置为普通IO,可以控制其高低电平…