Other Parts Discussed in Thread: ADS7864 您好,我用ADS7864芯片采集电站的三相电压和三相电流,调试阶段我发现没有三相电压、电流输入时,采集到的数据也很大(最高位1、0跳动),,大约2100左右变化,有电压输入时也是这样,通过调试界面可以看到芯片busy口是有变化的,说明芯片在工作,麻烦问一下输入模拟量与输出数字量间关系是怎样的,是需要我定义的吗,有没有详细的时序图或程序流程,给我一点技术资料,我所看的ADS7864芯片介绍资料时序图说的不清楚,尤其是循环模式…
Other Parts Discussed in Thread: ADS7864 , TMS320VC5402 我看了一些文献里,ADS7864的clock引脚与TMS320VC5402的clkout引脚直接相连。TMS320VC5402是100M时钟,clkout应该就是100M,而ADS786的时钟最高是8M,是不是错了,如果是对的,请问这是如何做到的呢?
Other Parts Discussed in Thread: ADS7864 您好!请问ADS7864在上电后,控制信号的时序都是正确的,工作电源也是正常的,可是busy信号的输出就是时有时没有,有的时候是上电后刚开始有,很快就没有了,有的时候是上电就没有,请问可能是哪里的问题导致出现这样的情况?谢谢
Other Parts Discussed in Thread: ADS7864 请教专家/工程师ADS7864问题
我使用的ADS7864模数转换芯片,使用单端模拟信号输入,输入电压的范围是2.5~3v,把模拟输入信号接入CHA0+/CHA1+,CHB0+/CHB1+端,把CHA0-/CHA1-,CHB0-/CHB1-端和REFIN,REFOUT连接在一起,因为此时REFIN 和REFOUT端的电压是VREF=2.5v,不是接地。所以输出的数字量是输入电压相对于2.5v的差值的数字量还是输入绝对值的数字量…
Other Parts Discussed in Thread: ADS7864 , TMS320VC5402 ADS7864与TMS320VC5402连接的时候,busy、rd、cs等控制信号需要进行电平转换吗?如果用74lvc4245电平转换的话,dir引脚的高电平是3.3v还是5v,dir接dsp上的哪个引脚来控制方向?我打算把ad上的cs和rd一起接到dsp的r/w上,这样可以吗?cs需要接dsp上的is引脚吗?