Other Parts Discussed in Thread: AMC7834 我们现在的项目选用了AMC7834,有几个问题想咨询一下。谢谢
手册7.3.2.3 ADC使用时提到了一个interleaved sequence。 1.如果启用了4个ADC采样通道,一个转换周期开始后,中间给出转换停止信号,转换周期是在4个通道都完成后停止,还是在当前通道完成后停止? 2.图47中,第一个LT是在2ms内做一次转换,还是每个step都要做转换? 3.如果我想使ADCEXT1和ADCEXT2的采样时间间隔缩短到最小…