Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE , MOTORWARE , C2000WARE 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1121818/tms320f28035…
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1227616/tms320f28379d-how-to-identify-the…
Part Number: C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 如果严格按参考方向,并网时正半周电流采样运算结果为负值,假定为-0.51,参考为-0.5,误差为-0.5-(-0.51)=0.01,按图2-9误差反相,为-0.01,经过电流调节器计算,输出变小,对应D减小,使VxiN减小,从而电流往小调整。请查下程序,是程序中方向搞错了还是我的理解错误?
非常感谢!
Part Number: C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
在tidud61e文档中,按图2-8的电流参考方向,在并网状态时,正半周,实际电流方向与参考方向相反,应为负,但按原理图零线端霍尔接法,电流从IP-端进入,输出电压低于霍尔中点偏置,零线电流采样子程序中,霍尔输出电压减中点偏置为负,再乘以-2.0为正(标幺),但实际和参考电流方向是相反的,请问这样处理是什么原因?
在电流环计算程序中,误差为电流反馈减基准,假定在正半周某时刻,基准为0.5,电流采样为0…
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE , SYSCONFIG 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1170549/tms320f280040-q1-about…
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1172449/c2000ware-digitalpower-sdk-missing…