Answered
RE: [参考译文] DCP021205:Bench 测试结果
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Kenji、 我已经听过您的反馈了一段时间、因此我假设您能够在结束时解决问题 我将关闭此主题。 如果您还有任何疑问、请创建新帖子、支持团队成员将对您作出适当的回复。 此致、 Jimmy
4 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] DCP021205:轻负载时的输出电压
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Kenji、 您的理解是正确的。 器件比较表下方的负载调节公式是一个近似值/准则。 根据我在使用该器件的实验室工作台上工作的经验、一个良好的经验法则是预期的输出范围为+-5%。 DCP02系列是一款非稳压转换器。 因此、输出电压范围百分比会在不同条件下发生变化(例如、如果应用低于或高于10%的负载条件、VOUT 会发生变化)。 此致、 Alejandro
4 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] DCP021205:查询 DCP021x UL/CE 报告
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 爱德华 请查看您的收件箱。 我向您发送了一封附有两份文件的电子邮件。 此致、 Alejandro
5 年多前
电源管理(参考译文帖)
电源管理(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] SN6505A:CAN SN6505用于从12V?生成5V 电压
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 韦恩、 12V、因为输入超出了 SN6501的能力。 用户可以使用降压转换器或 LDO 将12V 降至5V、然后使用1:1.1变压器将其传输到 SN6505。 另一种选择是
DCP021205
隔离式直流/直流转换器。 卢卡斯·舒尔特
7 年多前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)