  • DP83640: 与AM5718的PRU2网络接口问题

    jun yang
    jun yang
    已解决
    Part Number: DP83640 Other Parts Discussed in Thread: AM5718 , 各位老师,我现在使用AM5718的PRU2 MII接口与DP83640连接实现100M网通信,目前通过网线连接到PC机,PC机显示LINK 100M,但AM5718端没有显示LINK成功。 已排查电源、strap pin、时钟、复位均正常,AM5718通过MDIO访问DP83640的REG #0,能正常访问并读写控制;但是访问 REG 1#时读出来的值是0x79C9,第8位应该是0…
    • 已回答
    • 5 个月前
    • 接口
    • 接口论坛
  • LPC1768+dp83640发现无法复位PHY芯片和读写,PHY寄存器读出全是FF

    zhongwei sun
    zhongwei sun
    TI 认为已经解决
    Other Parts Discussed in Thread: DP83640 问题:LPC1768+dp83640发现无法复位PHY芯片和读写,PHY寄存器读出全是FF,经硬件电路排查发现以下问题: 1.RMII模式设置不成功。P39脚连接R19接至3.3V。但用示波器测试R19连接DP83640引脚这一端为0,连接电源端为3.3V,说明RMII模式配置不成功。 2.PHY地址,5位地址线都没有连接,默认地址为0x01,但经测量ADD0(COL)引脚电平为0,不符合手册所说内部有上拉电阻。 …
    • 2 个月前
    • 接口
    • 接口论坛
  • [参考译文] DP83640:dp83640内部时钟可能会出现异常步进

    admin
    admin
    Other Parts Discussed in Thread: DP83640 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1358243/dp83640-dp83640-internal-clock-may-step-abnormally 器件型号: DP83640 我们为 PTP 使用…
    • 1 年多前
    • 接口(参考译文帖)
    • 接口(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] DP83640:温度规格的阐述

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: DP83640 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1481580/dp83640-clarification-on-temperature-spec 器件型号: DP83640 工具与软件: 您好! 我们使用的是…
    • 已回答
    • 9 个月前
    • 接口(参考译文帖)
    • 接口(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] DP83640:出于诊断目的访问 JTAG

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: DP83640 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1507031/dp83640-access-over-jtag-for-diagnostic-purposes 器件型号: DP83640 工具/软件: 尊敬的…
    • 已回答
    • 7 个月前
    • 接口(参考译文帖)
    • 接口(参考译文帖)(Read Only)
  • [参考译文] TMS570LC4357:DP83640 + TMS570LC4357:如何在 TMS570 侧检测 MII 时钟是否就绪?

    admin
    admin
    Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357 , DP83640 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum…
    • 5 个月前
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)
    • 基于 Arm 的微控制器(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] DP83640:寻找具有 IEEE 1588 PPS 输出和千兆位以太网的以太网 PHY。

    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1530390/dp83640-look-for-ethernet-phy-with-ieee-1588-pps-output-and-gig-ethernet 器件型号: DP83640 工具/软件: 我正在寻找一款具有 PPS 选项但支持千兆位速度的…
    • 已回答
    • 5 个月前
    • 接口(参考译文帖)
    • 接口(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] DP83640:DP83640原理图

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: TMDXRM46HDK , DP83640 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1289426/dp83640-dp83640-schematic 器件型号: DP83640 主题中讨论的其他器件: TMDXRM46H…
    • 已回答
    • 2 年多前
    • 接口(参考译文帖)
    • 接口(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • [参考译文] DP83640:流入 TD+/-和 RD+/-引脚的最大允许电流

    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: DP83640 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1507029/dp83640-maximum-allowed-current-into-td---and-rd---pins 器件型号: DP83640 工具/软件…
    • 已回答
    • 7 个月前
    • 接口(参考译文帖)
    • 接口(参考译文帖)(Read Only)
  • DP83640: DP83640

    ? ??
    ? ??
    TI 认为已经解决
    Part Number: DP83640 DP83640芯片配置为100兆、全双工模式,FPGA中与之交互数据的三速以太网IP核在同时收发数据时,偶尔会报CRC错,这个错误原因是因为【该错误帧帧头中帧长度字段值(比如800)与该帧实际字节数(如21)不一致】,那么这种不一致是因为什么而导致的呢