Other Parts Discussed in Thread: DP83640 通过两片dp83640实现了时钟的同步,基于同步以太网模式。但是,两个PPS秒脉冲,总是相差一个固定的值(4ns),我想通过相位校准来解决这个问题。但是执行单步调整时,小于8ns的调整,不起作用。
查看DP83640 IEEE1588 PTP同步时钟输出这篇文章,得到平均相位差也是4ns,可是执行了单步调整后,感觉不起作用,DP83640是否支持小于8ns的步长调整呢?
期待大侠。
Other Parts Discussed in Thread: DP83640 , HALCOGEN 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/573286…
Other Parts Discussed in Thread: DP83640 新做了板子,MCU采用stm32f429ig,PHY为dp83640,现在dp83640驱动不起来,我的问题是,如果dp83640供电和时钟输入(25M有源晶振)都没有问题的情况下,会输出TX_CLK和RX_CLK吗?我想确认下硬件是否还存在问题。谢谢。
Other Parts Discussed in Thread: DP83640 您好。我在将DP83640与MCU之间采用RMII连接的时候,遇见了几个问题,请指教:
1、MCU有一个RMII_REF_CLK的50Mhz的引脚,可以直接用晶振给输入么?还是一定要和DP83640的CLK_OUT脚相连?
2、DP83640有主从两种模式。是不是只有在同一个板子上有多片DP83640时,才有主从之分?若只有一片DP83640和MCU相连时,是不是没有主从的概念。
3、无论DP83640配置成主模式、还是从模式…
Other Parts Discussed in Thread: DP83640 使用官网的uboot,配置成NOR后,移植上去后,能启动了,但是网络却一直不同,我使用的是DP83640,网络移植后一直提示,
davinci_eth_phy_detect: to many PHYs detected. Error: Ethernet init failed! Board Net Initialization Failed
找不到错误原因,求大神指点如何下手啊?