Other Parts Discussed in Thread: DRV8412
为了增大输出驱动能力是否可以把4路输出并成一路,滤波电感选一个大电感,滤波电容选一个大电容。
这个8412的开发板PCB 布局,逻辑12V地和驱动PVDD的地之间需不需要隔离处理。逻辑地为数字地,驱动PVDD的地为大电流
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412DRV8412输出部分都没有加续流二极管 是否因为如下原因
1. buck电路有同步和非同步两种。同步的是除了高侧的MOSFET之外,低侧也使用MOSFET去做续流,而非同步的buck,就是把低侧的MOSFET改成二极管。8412采用同步整流
2.DRV8412每个输出MOSFET,都集成了续流二极管
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE , DRV8412 买了套 DRV8412-C2-KIT,运行DRV8412GUIv9.exe后,步进电机没反应,DC BUS的电压指示也没显示正确的电压,自己重新刷附送的U盘的DRV8412GUIv9.out,刷不进去。
我自己去查了英文的论坛,有人也碰到GUI没反应的问题,最后说是用GUIv5.exe就可以了,可是我的U盘只有v2和v9,v2无法运行,controlSUITE安装后也和U盘一样只有v2和v9…
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412 hi,
drv8412工作在mode4时,电机在50%占空比的情况下是往一个方向跑的。占空比大约 17000/65535 时,电机静止。占空比1/65535时的速度和占空比34000/65535时的速度大致相当,方向相反。占空比90%的时候,速度明显快很多。
很疑惑,这种bipolar pwm模式下,不应该占空比50%时精致吗?
只接了一个pwm_c,GND信号。pwm_d与地短接。
着急,求大侠们帮忙看看,哪里可能有问题…
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412DRV8412控制有刷直流电机,为什么FAULT脚复位后就变低了?电机上电能转动,这跟工作模式设置有关吗?三个mode脚全部拉低了。自举电容一端的电压始终为10.3V。到底是哪的问题,哪有错误?希望高手帮助一下,QQ858324423,谢谢
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412 买了DRV8412-C2-KIT套件,controlCARD没有用起来,直接用外部PWM信号驱动,有以下几个问题,不知道什么原因。用开发板驱动两路直流电机(套件内的电机),PWM信号为10K HZ,占空比为99%。
1.模式为001时,RESET AB直接切换到0P(3.3V)电机不可启动,悬空(中间档)可以启动,悬空启动后可以在悬空和OP之间任意切换,
如果悬空时还未启动正常(FAULT灯亮)就切换至OP,电机马上停下来…