RE: 在采样电阻功率范围内,什么原因会导致采样电阻发烫
Rongwei Jiang1
发烫很正常,你可以换用更小阻值的采样电阻,然后再通过电流放大器
INA333
等来进行放大即可。这样可以解决发烫问题,同时提高效率。
10 年多前
电源管理
电源管理论坛
RE: 微伏级直流电压的测量:仪表放大器的选择
Wayne Xu
如果单电源供电,推荐
INA333
. 超低失调电压和低噪声。 如果双电源供电,推荐INA826, INA128都不错。
11 年多前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: TLC1078ID 电桥采集问题
Iven Xu
已解决
INA333
+OPA333也可以实现您的需求: 供您参考。
12 年多前
放大器
放大器论坛
有没有用过INA128的?
qingkun du
Other Parts Discussed in Thread:
INA333
试了好长时间就是出不来
13 年多前
放大器
放大器论坛
[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]在输液泵设计中、我应该使用哪些精密放大器
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1019059/faq-what-precision-amplifiers-should-i-use-in-my-infusion-pump-design 输液泵具有严格的规定、可控制其安全功能、例如气泡混入检测和压力/遮挡传感器。 还有许多不同类型的输液泵以及可能使用的位置…
5 年多前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
RE: TI给推荐一款放大器
Bruce Wei
楼主你好! 可以看下
INA333
,单电源仪表放大器。
13 年多前
放大器
放大器论坛
RE: ADS1299 EEG 對應的接法有沒有可參考的圖可說明
rex kao1
建議線路我無法很請楚的了解~ 我畫個圖請幫我確認一下 我該如何使用單極量測下該如何搭配
INA333
的接法? 還是哪邊有誤請幫我確認一下~
INA333接法.jpg
视图
隐藏
11 年多前
放大器
放大器论坛
RE: 1mA - 500mA 频率为100Hz的交流 正弦电流信号的放大问题?
Sanzheng Yin
双极性的1-500mA的交流电流信号需要转换成单极性电压信号,AD打算采用ADS1174类似即可,对AD的要求是16bit,支持单端/差分输入,输入信号要求支持单极性既可(考虑兼容以前的产品)。 初步方案是经过采样电阻后,经过运放放大同时抬高一个电平,抬高电平可以采用如图所示方案,也可以采用
INA333
自带的Vref引脚实现:
9 年多前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: 求推荐配套ADS1247芯片的电压参考源?
Kailyn Chen
已解决
仪表放大中的精度比较高的输入偏置电压也得在uV级别啊,比如
INA333
。
12 年多前
数据转换器
数据转换器论坛
Answered
RE: 要测试直流回路中电流信号的交流分量
Decapton Wang
已解决
可以试试用通用运放OPA171,或者仪表放大器
INA333
,取决于获取信号的方式。
13 年多前
放大器
放大器论坛
<
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。