Answered
RE: [参考译文] ISO3082:应用程序问题。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Duan、您好! AB 电平不能打开接收器。 请记住、如果1侧和2侧有隔离电源和接地、则两侧之间不应受到接地噪声的影响。 接收器迟滞特性显示在下面的数据表中。 您是否尝试过在 RE 引脚禁用时进行测试? 系统中似乎有很多噪声。 如果在存在噪声的情况下启用接收器、则可能是这导致了接收器切换。 此致! Andrew
5 个月前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO1050:关于 ISO1050和放大器的问题;ISO3082
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Jimmy: 原理图看起来不错、我预计没有任何问题。 这里只有两条评论。 确保将电容器放置在尽可能靠近 PCB 布局中电源引脚的位置 ISO304.2010的 A 和 B 引脚是内部偏置的、附加的2.7k Ω 上拉和下拉电阻是可选的。 此致! Andrew
6 个月前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO3082:反馈波形缺少负边沿
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 感谢您联系我们。 我希望详细了解您的应用的预期用例。 原理图显示了一个连接到接收的 UART_RX 节点(引脚3)以及一个连接到 RE 和 DE 的 UART_TX。 RE 和 DE 是驱动器和接收器的启用和禁用(引脚13和引脚12)。 通常、UART_TX 节点连接到驱动器(引脚6)、以在 RS485总线上发送信号。 目前、电路将只能用作接收器。 这是预期用例吗? …
6 个月前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO3082:硬件问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Albert: 感谢您与我们联系。 看起来在 TX 数据传输结束的完全同时 DE 转换为低电平。 我怀疑器件之前切换到接收模式的时间太短、由于传播延迟、信号刚刚在总线上完成。 我建议等待切换模式、直到大约3us 后(这是2*TPLH (max))。 我希望这对您有所帮助。 此致! 安德鲁
8 个月前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO3082:将修订版本 I 更改为 J
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Ryusuke-San: 感谢您的更新。 如果您有任何其他问题、请告诉我。 此致、 肯尼斯
1 年多前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: ISO3082: 关于3082上下拉电阻如何选择的问题
Amy Luo
已解决
您好, 看datasheet 描述,这个上拉下拉电阻应该是加在使能线路管脚上的,用来在瞬态事件期间限制这些线路中的噪声电流的,因此这里使用的电阻值与噪声电流大小有关,这里推荐的 1K-10K 应该是经验值
1 年多前
隔离
隔离论坛
Answered
RE: [参考译文] SN65HVD485E:数字隔离器选择
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 感谢您的提问。 有2种解决方案可能适合您: 第一个选项是使用 隔离式 RS 至485收发器、例如 ISO1432或
ISO3082
器件系列。 请查看隔离式 RS 至485产品选型指南、以查看不同的器件: 隔离式 RS 至485收发器产品选型| TI.com 请随时查看该产品概述、了解有关使用隔离式 RS -485器件的更多信息: RS 至485的隔离 第二个选项是单独使用数字隔离器…
1 年多前
接口(参考译文帖)
接口(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO1410:ISO3082和 ISO1410是否为 P2P
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 CAYDEN Liu : ISO1410是更新一代的 RS485器件、 与
ISO3082
引脚相同。 我们将要求您在设计中使用 ISO1410。 它直接替代
ISO3082
。 谢谢 Vikas J
1 年多前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO3082:隔离式 RS485与放大器;模拟输入电路( ISO7320FCD )
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Nandha、 感谢您分享原理图供您审阅。 原理图看起来很好、我没有看到任何主要问题。 请确保遵循数据表中的 PCB 布局指南。 对于隔离式电源解决方案、我们还提供 SN6505B/SN6505A、可支持高达1A 的电流。 这是 TI 最常用的隔离式电源解决方案之一。 如果您需要集成解决方案而不使用外部变压器、那么我们还有具有集成直流/直流转换器的隔离式 RS-485收发器…
1 年多前
隔离(参考译文帖)
隔离(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ISO1500:引脚排列问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Nison: 如
ISO3082
的登录页面上所述、 ISO1410是与
ISO3082
兼容的新一代 P2P。 请注意、ISO1500采用 DBQ 封装16引脚 SSOP、而
ISO3082
和 ISO1410采用16引脚 SOIC DW 封装。 ISO1500的不同引脚排列将是由于封装限制和产品实现最佳结果。 谢谢 Vikas J